Сточные воды по подводящему трубопроводу попадают в нижнюю приемную часть КНС, на дне которой установлены насосные агрегаты. Насосные агрегаты установлены на металлических пьедесталах, имеющих узел крепления с герметичной прокладкой для подачи сточных вод под давлением в напорный трубопровод, а также направляющие трубы для подъема и опускания насосных агрегатов в случае необходимости их технического обслуживания. При работе КНС, все задвижки на трубопроводах находятся в положении "открыто". Обратный клапан, установленный на трубопроводе каждого из насосных агрегатов, не позволяет попадать сточной воде обратно в трубопровод насосного агрегата. Задвижки находятся в положении "закрыто" лишь в случае ремонта обратных клапанов или устранения неполадок на сети. Сороудерживающая корзина предназначена для сбора крупного мусора, который вместе со сточной водой могут попасть в насос, через подводящий трубопровод, и вывести его из строя.
В верхней части КНС имеется крышка с люком, которая позволяет осуществлять доступ обслуживающему персоналу внутрь КНС, извлечь при необходимости насосный агрегат по направляющим с помощью цепи, или тали а также извлекать сороудерживающую корзину для ее опорожнения. Для спуска в КНС предусмотрена лестница. Для необходимых работ предусматривается в площадках для обслуживания. Также в верхней части располагается вентиляционный патрубок для осуществления воздухообмена внутри КНС. Управление работой насосами осуществляется с помощью датчиков. Срабатывание датчиков может дублироваться световыми сигналами на пульт автоматического управления.
Электрический пульт управления работой насосов расположен на поверхности в запирающимся щите на стойках или в помещении.
Страница 1 из 1
Принцип Работы Кнс
#2
Отправлено 11 марта 2010 - 20:31

Электрический пульт управления работой насосов расположен на поверхности в запирающемся щите на стойках или в помещении. При соответствии расхода поступающих сточных вод расчетным параметрам установленного оборудования, насосные агрегаты работают при нагрузках соответствующих требованиям завода изготовителя. При ручном или автоматическом (с помощью процессора) переключении насосов с «рабочего» на «резервный» происходит равномерный износ, снижается вероятность отказов оборудования, отпадает необходимость в дорогостоящих ремонтах, что снижает затраты на эксплуатацию оборудования. В зависимости от объема поступающих стоков, канализационная насосная станция может работать в трех режимах:
* Расчетная нагрузка – насосы, включаясь попеременно, перекачивают весь объем поступающих стоков.
* Пиковая нагрузка – возникает в том случае, когда количество поступающих стоков превышает производительность одного насоса. При наполнении станции до критической отметки срабатывает датчик и включается дополнительный насос, увеличивая производительность канализационной насосной станции.
* Аварийный режим – возникает в случае наполнения станции до аварийного уровня, при этом на пульт управления подается световая и звуковая сигнализация. Переполнение может быть вызвано отказом насосного оборудования, увеличением объема приходящих стоков либо другими причинами.
#3
Отправлено 12 марта 2010 - 20:40
Принцип работы:
Из приёмного коллектора стоки поступают в мусороудерживающую корзину, где происходит сбор крупного мусора. При накоплении расчётного объёма воды в КНС, при помощи датчиков уровня подвешенных внутри корпуса, автоматически включается насосное оборудование, и вода по напорному коллектору перекачивается до места назначения. Управление КНС осуществляется через щит автоматики и сигнализации оборудованный приборами КИП и А.
Из приёмного коллектора стоки поступают в мусороудерживающую корзину, где происходит сбор крупного мусора. При накоплении расчётного объёма воды в КНС, при помощи датчиков уровня подвешенных внутри корпуса, автоматически включается насосное оборудование, и вода по напорному коллектору перекачивается до места назначения. Управление КНС осуществляется через щит автоматики и сигнализации оборудованный приборами КИП и А.
#4
Отправлено 14 марта 2010 - 19:10
КНС при нормальном функционировании работает, когда все задвижки на трубопроводах находятся в положении «открыто». Обратный клапан, установленный на трубопроводе каждого из насосных агрегатов, не позволяет попадать сточной воде обратно в трубопровод насосного агрегата находящегося в резерве. Задвижки находятся в положении «закрыто» лишь в случае ремонта обратных клапанов или устранения неполадок на сети. Сороудерживающая корзина предназначена для сбора крупных отбросов, которые вместе со сточной водой могут попасть в приемный резервуар через подводящий трубопровод и вывести из строя погружные насосы. КНС имеет в верхней части съемную утепленную крышку с люком, которая позволяет осуществлять доступ обслуживающему персоналу внутрь КНС, извлечь при необходимости насосный агрегат по направляющим с помощью цепи, а также извлекать сороудерживающую корзину для ее опорожнения. Также в верхней части располагается вентиляционный патрубок для осуществления воздухообмена внутри КНС. Для автоматического управления работой насосных агрегатов КНС оборудуется датчиками. При соответствии расхода поступающих сточных вод расчетным параметрам установленного насосного оборудования, агрегаты работают при нагрузках соответствующих требованиям завода изготовителя. При ручном или автоматическом (с помощью процессора) переключении насосов с «рабочего» на «резервный» происходит равномерный износ, снижается вероятность отказов насосного оборудования, отпадает необходимость в дорогостоящих ремонтах, что снижает затраты на его эксплуатацию.
#5
Отправлено 19 марта 2010 - 14:22
Для спуска в КНС предусмотрена лестница.
Также в верхней части располагается вентиляционный патрубок для осуществления воздухообмена внутри КНС.
На боковой стенке приемного резервуара закреплены четыре универсальных датчика поплавкового типа, способных коммутировать напряжение от 4В до 220В и выдерживать токовые нагрузки до 10А. С помощью указанных датчиков происходит автоматическое управление работой насосных агрегатов.. Назначение датчиков:
Первый датчик (нижний) - (защита от сухого хода насоса), данный датчик обеспечивает отключение насосного агрегата в случае понижения уровня сточных вод в приемном резервуаре до минимального (~ 500 мм от дна корпуса КНС);
Второй датчик - осуществляет включение рабочего насосного агрегата при достижении определенного уровня сточных вод (данный уровень сточной воды определяется при пуске-наладке);
Третий датчик - обеспечивает включение второго (резервного) насосного агрегата. Данный датчик включается в случае превышения притока сточных вод выше расчетных данных. При этом производительность КНС по перекачке стоков удваивается, снимается аварийная ситуация. Срабатывание этого датчика осуществляется при подъеме сточных вод в приемном резервуаре до отметки низа лотка подводящего трубопровода;
Четвертый датчик - сигнализирует об аварийных ситуациях: отказ одного из насосных агрегатов в случае их работы при подаче стока, превышающего расчетный. Данный датчик срабатывает при достижении уровня сточных вод верха подводящей трубы.
Срабатывание датчиков дублируется световыми сигналами на пульт автоматического управления, устанавливаемый в непосредственной близости от КНС. Срабатывание аварийного четвертого датчика может быть продублировано и звуковым сигналом, чтобы привлечь внимание обслуживающего персонала в случае аварийной ситуации (в этом случае необходимо прекратить подачу стока в КНС).
Электрический пульт управления работой насосов расположен на поверхности в запирающимся щите на стойках или в помещении.
Также в верхней части располагается вентиляционный патрубок для осуществления воздухообмена внутри КНС.
На боковой стенке приемного резервуара закреплены четыре универсальных датчика поплавкового типа, способных коммутировать напряжение от 4В до 220В и выдерживать токовые нагрузки до 10А. С помощью указанных датчиков происходит автоматическое управление работой насосных агрегатов.. Назначение датчиков:
Первый датчик (нижний) - (защита от сухого хода насоса), данный датчик обеспечивает отключение насосного агрегата в случае понижения уровня сточных вод в приемном резервуаре до минимального (~ 500 мм от дна корпуса КНС);
Второй датчик - осуществляет включение рабочего насосного агрегата при достижении определенного уровня сточных вод (данный уровень сточной воды определяется при пуске-наладке);
Третий датчик - обеспечивает включение второго (резервного) насосного агрегата. Данный датчик включается в случае превышения притока сточных вод выше расчетных данных. При этом производительность КНС по перекачке стоков удваивается, снимается аварийная ситуация. Срабатывание этого датчика осуществляется при подъеме сточных вод в приемном резервуаре до отметки низа лотка подводящего трубопровода;
Четвертый датчик - сигнализирует об аварийных ситуациях: отказ одного из насосных агрегатов в случае их работы при подаче стока, превышающего расчетный. Данный датчик срабатывает при достижении уровня сточных вод верха подводящей трубы.
Срабатывание датчиков дублируется световыми сигналами на пульт автоматического управления, устанавливаемый в непосредственной близости от КНС. Срабатывание аварийного четвертого датчика может быть продублировано и звуковым сигналом, чтобы привлечь внимание обслуживающего персонала в случае аварийной ситуации (в этом случае необходимо прекратить подачу стока в КНС).
Электрический пульт управления работой насосов расположен на поверхности в запирающимся щите на стойках или в помещении.
Поделиться темой:
Страница 1 из 1

Помощь